希望能和大家交流一下,我觉得已经几乎完美了,求修剪!包含(强弱电平面,防雷,以及强弱电系统)
希望能和大家交流一下,我觉得已经几乎完美了,求修剪!包含(强弱电平面,防雷,以及强弱电系统)
2楼
··
老同学你出来指点下你们院的吧。
老实说画得还可以,但也谈不上完美。图纸内容很多,对于整个图的布局也合理,看上去比较美观,东西多而不乱。
但图中插座的位置不合理的地方也多,而且我没弄明白为什么你的1AL的W2和W10回路N线要减小截面,这是违反JGJ16-2008第7.4.5条的一般性条文的。这条审图居然不提,跑去提一个潜水泵电源箱要用RCD。。又不是移动设备,难道审图的已经验算过断路器不能兼做间接接触保护?至于弱电没什么好说的,只是埋埋管。。大家都这么画。
我倒是懒得画弱电,何必呢,呵呵。
一般别人传图都不发图签和说明的,楼主多注意下。不过设计说明确实写得不错,我那母校果然还是有点技术含量。。
回复
3楼
话不多赶紧修改,晕,传得时候真没注意,忘记把图框给擦了。。。师兄受教了!
回复
4楼
LZ你好,你上传的图片忘记擦掉相关信息了哦~
有一个问题想问一下.
地下一层照明平面图中
W8线路末端为何是4根线.
最后一个双位单控开关需要一根入火线,然后引出两根控制火线,一根进入倒是第二个灯,一根进入最后一盏灯.
也就是最后一段线管内有N、PE、和一根开关引出的控制火线,为何是4根线呢?
回复
5楼
下来学习,谢谢。
回复
6楼
对,是PE和N还有一根控制线,因为最后灯没再有出线,所以那一段线路上没有火线,感谢啊,这也是值得学习的地方,对!!!不胜感激,我了个去,图框忘记擦掉了。。。没给我设计院抹黑吧。。。诶哟。。。我才刚干1个多月,都是师傅手把手教的,上传的东西忘删除了,还不是很懂,谢谢大家指教额,不胜感激。。。!
回复
7楼
呵呵,我都是自学的.还没找到师傅肯带我的. 明天再看一遍,看看有什么可以改的地方没,一起学习提高.
回复
8楼
最未开关是3条线吧,怎么不用标的?
回复
9楼
前辈...这个审图好像不是很到位啊...
回复
10楼
图签上的人基本上我都认识。。。有些尴尬
回复
11楼
LZ你哪位。。。。是顾老师下面的吗?
回复