中央空调主机运行问题恳求分析
yuansl
yuansl Lv.2
2012年07月26日 12:20:18
来自于中央空调
只看楼主

一个小工程,最近出了问题,恳求大家给分析分析原因:1、情况说明:是一个商务会所,空调使用面积为1320m2,主机选型为253kW(为1台R22水冷螺杆主机、四级能量调节:0/25/50/75/100),约为191.7w/m2。(主机蒸发器额定流量44m3/h)。在今年开制冷时候(第一个制冷周期,去年年尾做完的)运行一直正常,主机可实现自动卸载,空调效果也比较好。但是在7月17号,下午主机开启不了,故障代码显示低压报警,厂家维修人员过来检查,发现氟漏掉,然后开始排查,但是一直没有发现漏点,后厂家人员充注氟至正常状态,主机可以启动(这家会所生意太好,为了维持空调运行,暂时就这样解决了),从这次故障以后,就发现一个问题,主机启动后一直100%运转。

一个小工程,最近出了问题,恳求大家给分析分析原因:
1、情况说明:是一个商务会所,空调使用面积为1320m2,主机选型为253kW(为1台R22水冷螺杆主机、四级能量调节:0/25/50/75/100),约为191.7w/m2。2、从主机出现故障后,主机一直100%运转,且温差在2度范围内,厂家售后人员说冷冻水流量过大。冷冻水泵(KDL80-160/7.5/2康大的泵,循环量50m3/h,扬程32m)装在回水管道上,运行时泵的吸入端为0MPa,出口端为0.25MPa。水泵厂家说此事流量大约在50m3/h---60m3/h之间。
3、根据主机现在运行的情况,如果是流量偏大的话,我估算流量应该在80m3/h--90m3/h左右。
4、且在故障后大概第四天环境温度大概在36度左右,天气很热,主机出水一直在16.3度,回水19.7度,效果非常不好,那天到晚上7点空调效果才变好。
5、这几天我去做过一个试验,只开大厅3台风盘,主机还是显示100%运转,不停机,不卸载。全开或者部分开启末端也是这样的情况。其中进出水温差一直在2.3--2.8之间变化,出水温度在7.9--15.1,回水温度10.4--17.9变化。
目前空调是一直100%运行,不卸载 不停机,空调效果还可以满足。
这个情况,有几下疑问:1、主机选小了,2、主机故障未查明,还是其它原因。具体的还请大家来分析分析,谢谢。
免费打赏
yuansl
2012年07月26日 12:21:57
2楼
是个足浴、anmo会所,刚才帖子有敏感内容,是这几个字,恳求大家来分析分析看
回复
adingkgb
2012年07月26日 13:45:46
3楼
主机的卸载,和出水温度有关,水温达到设定值,控制回路发出卸载指令。
现在出水温度较高(一般设定应为7度),主机不做卸载也属正常。
但进出水温差过小是一个问题,首先判断进入主机蒸发器的冷冻水流量是否正常。根据主机253KW的制冷量,按照一般进出水5度温差来算,冷冻水流量应在45立方每小时左右。由于没有流量计,只能做一个大概的间接分析:首先看水泵进出口压差是多少,如果压差正好是3,2㎏的,那么流量就是50立方,如果压差小于3.2㎏的,那么流量更大。可以通过卡小水泵出口阀门,吧进出压差提到3.2㎏,限制住水泵过多的流量。另外,通过机组蒸发器进出水压差也可大致判断,一般正常的进出压差在0.5-0.7㎏左右。 如果判断下来水流量是正常的,那么就说明机组本身的制冷能力明显不足。

对于主机本身,要结合主机的运行参数来判断,高低压力,运行电流,回气温度,排气温度等等

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-7-26 13:47 编辑 ]
回复
yuansl
2012年07月26日 19:23:34
4楼
谢谢阿鼎分析,补充一下我前几天去观察,运行时低压4kg,吸气温度在0度左右,高压16kg,温度在37.5度左右。电流未测。
我又跟专门做维修的人沟通,让我按以下来检测:用个超声波流量计来测一下流量具体多少?上次检测干燥过滤器无问题,这次准备检查吸气滤网、打氮气检漏、检测开机上载时25%--50%--75%--100%电流变化。
今天环境温度在35--38度左右,今天出水温度又达到16度左右,效果非常不好,唉,被业主吵死了,公司也在试压,真心希望大家帮我分析分析呀。
回复
adingkgb
2012年07月27日 08:58:29
5楼
根据R22热力学特性
表压4㎏,即绝对压力5㎏,对应的饱和蒸发温度为0度。而你吸气温度就在0度,没有过热度,明显不正常。
另外,水温16度,而蒸发温度0度,之间的传热温差过大,也不正常
确认下是否蒸发器的传热不良:水侧结垢,氟侧积油都可能导致蒸发器换热不良

高压表压16㎏,对应的冷凝温度在40度以上了,对于水冷机组来说,这个高压也偏高了
回复
jianrong.fan
2012年07月27日 13:03:44
6楼
检查一下热力膨胀阀是否有问题,一般冷水机组开机时负荷是100%运行几分钟后检测到出水温度时在进行调节100%---75%--50%。
回复
hongliu20032001
2012年07月27日 22:14:26
7楼
机组不卸载,已经很说明问题了,就是制冷量不够了!再耽误几天,制冷剂又要跑光了。找到漏点问题就可以解决了。温差小不是大问题,留以后再合理调整。
回复
t6306tom
2012年07月28日 09:15:40
8楼
这个问题,其实找冷机制造厂家解决,我以前遇到过和你同样的问题,当然,只是现象相同。之前运行都很正常,中途又加冲制冷剂,判断为制冷剂泄漏,结果又没找到漏点。其实是回油不畅,您的蒸发器一部分热交换面积已被润滑油所占据,造成制冷量不足。试试,在蒸发器底部卸油口放掉一点油,看看效果吧。但一定要让冷机厂家的人员操作。
回复
siemens_6
2012年07月29日 00:32:35
9楼
做的不错,布置的很紧凑,如果运行效果好的话就完美了
回复
曲水流
2012年07月30日 14:00:38
10楼
应该是主机的设备问题,看看各运行参数是否正常在判断,三台风机盘管主机还是100%运行,不卸载,肯定主机问题:内漏、泄压电磁阀或控制系统不行、温差3度就是控制不行了。
回复
yangbaoen_hvac
2012年07月30日 16:00:08
11楼
会不会是冷却水系统有问题?我觉得是热量散不出去,冷却塔或冷凝器、冷却水泵、冷却水管道除污器可能某些地方有问题。