PKPM算出的梁配筋面积很小是不是有问题啊
深藏功与名
2012年07月26日 10:30:10
只看楼主

PKPM算出的主梁配筋面积很小 基本上是4-0-4 大点的才5-0-0 是不是有问题啊 检查了荷载没有问题啊 自动计算板自重勾了 板面层2.0KN/m2 轻质隔墙荷载也输入了 住宅活载输的2.5 楼梯3.5 结构设计信息中的单位面积质量 也符合啊 1400左右 就是搞不懂怎么算出来的配筋面积这么小 本工程为6度区 丙类建筑 4层别墅[ 本帖最后由 ctz9527 于 2012-7-26 10:38 编辑

PKPM算出的主梁配筋面积很小 基本上是4-0-4 大点的才5-0-0 是不是有问题啊 检查了荷载没有问题啊 自动计算板自重勾了 板面层2.0KN/m2 轻质隔墙荷载也输入了 住宅活载输的2.5 楼梯3.5 结构设计信息中的单位面积质量 也符合啊 1400左右 就是搞不懂怎么算出来的配筋面积这么小 本工程为6度区 丙类建筑 4层别墅

[ 本帖最后由 ctz9527 于 2012-7-26 10:38 编辑 ]
免费打赏
深藏功与名
2012年07月26日 10:48:10
2楼
不知道是不是轴网太密的原因 柱网布置一跨3.6X3.6是不是太小了 从而导致计算出的梁配筋面积过于小了
回复
sunshiyu1234
2012年07月26日 22:12:35
3楼
回复
sunshiyu1234
2012年07月26日 22:14:10
4楼
回复
深藏功与名
2012年07月27日 16:12:35
5楼
你就是传说中的灌水
回复