一般的冷媒压缩机对地电阻有多大?小于多少就认为他短路了?
一般的冷媒压缩机对地电阻有多大?小于多少就认为他短路了?
2楼
一般认为需0.5MΩ以上。
回复
3楼
要看什么压缩机
一般来说大型三相380V的压缩机,0.5兆欧以上就符合了
但家用的单相220V压缩机,对地绝缘就要2兆欧
回复
4楼
太小了比泽尔压缩机对地电阻在20兆
回复
5楼
大机像大金螺杆压缩机对地电阻在10兆以上
回复
6楼
综合一下就是答案
回复
7楼
使劲顶................
回复
8楼
使劲顶顶顶
回复
9楼
如果一直是自己做的,在0.5以上都可以用,一般要2以上。当然,很多都在这个之上的。
回复
10楼
大金的压缩机,有一段时间我们这里坏了很多,大金公司派技术人员来说是冷媒问题,当时冷媒确实是冒牌的,但是同一批次的松下压缩机,用的是同样冷媒,坏的却很少,有也是冷媒泄漏造成的