最近遇到一个工程需要600吨左右的消防水池,现在地下二层只能做到400吨的水池,在地下一层有一个可以贮水200多吨的游泳池。开这个帖子是想和大家讨论使用游泳池内的水的可能性。下面将我的几个不成熟的方案拿出来,烦请大家踊跃的各抒己见。 方案一:用管道将地下一层的游泳池的水连接到地下二层的消防水池内,该补水管道上装设电磁阀控制。即是地下二的消防水池水位下降到一定水位该阀自动打开给地下二层的消防水池补水,以满足3小时消防水量的要求。
方案一:用管道将地下一层的游泳池的水连接到地下二层的消防水池内,该补水管道上装设电磁阀控制。即是地下二的消防水池水位下降到一定水位该阀自动打开给地下二层的消防水池补水,以满足3小时消防水量的要求。
关于方案一的顾虑有以下2点:1.补水管至少在DN250以上,不知是否有这么大的电池阀呢?2.游泳池的水在使用的时候肯定有放空清洗的时刻,这样是否可以认为是大于500吨的水池分隔清洗的情况呢?如果可以那地下二层的消防水池要放空清洗的话,那所有消防用水不是都无法用到了?关于这点我想将400多吨的水池再分两个。妥否?
方案二:将地下一二层的水连通,消防泵直接在连通管吸水。这个方案的顾虑是两个水池的最高水位不一样,地下二层的水位根本无法保证在溢流水位以下,所以基本被我否决了。
方案三:地下一和地下二都设置消防泵,地下二的消防用水用完了,停泵,启动地下一层游泳池那一套泵。这个方案的经济性太差。不过只要电气能够实现地下二消防泵停,地下一就启动的话。还是比较安全。
以上几个方案都是在地下二层消防水池不能加大,消防水池不能建于室外的情况下提出的,希望大家留下自己的高见。在此先行谢过了。