抗震设计时,非地震作用组合的N比地震组合更大,到底选用哪个组合进行轴压比计算?
抗震设计时,非地震作用组合的N比地震组合更大,到底选用哪个组合进行轴压比计算?
2楼
同问。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
新规范的规定是全部组合中最大轴力;剪力墙是1.2SGe。
回复
4楼
首先大家必须要搞清楚的是 轴压比是基于抗震设计提出的一个参数,结合抗规6.3.6及条文说明来判断应该是取地震作用组合的轴压力值,同时砼规11.4.16 表格下面的注明确了这个问题,高规6.4.2条,同样明确啦。
回复
5楼
有道理
回复
6楼
正解!
非抗震时候,就没有轴压比这回事。所以求解轴压比时候肯定是地震组合下的轴力。
回复
7楼
《抗规》表6.3.6下注1:“对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可取无地震作用组合的轴力设计值计算”,说明什么?是否说明非地震设计也有轴压比这个值,但也说明地震设计时,一定采用地震组合。
回复
8楼
混凝土结构设计规范(GB50010-2010)
176页
11.4.16
表11.4.16柱轴压比限值
下面的注:1
轴压比指地震作用组合的轴向压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。
可知,N应取地震作用组合的N。
回复