我是新手大家给看看我在的工地有什么毛病吗让我学习学习。
chao477
chao477 Lv.2
2012年07月25日 19:39:27
来自于建筑施工
只看楼主

我是新手请大家给提提我在的工地有什么问题。

我是新手请大家给提提我在的工地有什么问题。

20120725(001).jpg


20120725(002).jpg


20120725(003).jpg


20120725(004).jpg


20120725(005).jpg


20120725(006).jpg


20120725(007).jpg


20120725.jpg

免费打赏
cl002
2012年07月30日 09:46:54
2楼
1.卫生间翻边最好能一次性上翻(卫生间为防水的重要部位,一般情况下一次性翻边的结构防水效果比后期再施工效果好很多,一般在图纸的总说明中都会提到,原先我自己的工程是要求一次性施工,不然还要罚款2000元/次,效果挺好的)。
2.钢筋接头率貌似未保证(钢筋接头面积百分率不应超过50%,对于柱子剪力墙的的钢筋留设希望参照101图集)。

[ 本帖最后由 cl002 于 2012-8-3 08:11 编辑 ]
回复
kzdxn2012
2012年07月30日 10:38:16
3楼
混凝土振捣不均匀,穿墙螺栓未处理,电线乱搭乱设,
回复
sdgundam23
2012年07月30日 10:54:16
4楼
模板未清理干净
回复
甲方施工员
2012年07月30日 13:23:33
5楼
求一次性翻边技术支持
回复
hanhui19900626
2012年07月30日 14:44:48
6楼
施工临时用电存在安全隐患。
回复
taomai520
2012年07月30日 15:30:48
7楼
梁貌似没有平,墙面感觉也有倾斜,安全文明施工做得不到位,临时配电箱有问题,成品保护做得不够,安全防护也做得不到位。混泥土浇筑也有问题。感觉项目很一般!
回复
kilorrise
2012年07月30日 17:26:37
8楼
现场材料堆放较混乱,外排山搭设没有高于施工面1.2m
回复
woshiouyufeng
2012年07月30日 17:38:48
9楼
最大的亮点是施工用电,配电箱无锁、乱放,电线乱搭,搭载脚手架上
回复
miaotian001
2012年07月30日 18:43:32
10楼
结构上的问题,钢筋的接头在一个平面。
回复
yhx262
2012年07月30日 18:43:32
11楼
说的不好听点大惊小怪!