可以用一个三相接触器,同时接通3个单相照明回路么?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2007年01月13日 15:46:30
来自于照明工程
只看楼主

可以用一个三相接触器,同时接通3个单相照明回路么?这样做,违反规范么?

可以用一个三相接触器,同时接通3个单相照明回路么?
这样做,违反规范么?
免费打赏
han2003
2007年01月13日 16:19:09
2楼
可以,而且实际上大多数人都这么做的,就是这样的缺点也很明显
回复
gdx8785
2007年01月13日 16:57:21
3楼

《民建规》对此有规定-----规范不在手边,你可以查一下,室内不这么做
回复
bigshoes
2007年01月13日 19:32:04
4楼

啊?民规么??不允许?
回复
guan21cn
2007年01月14日 00:04:59
5楼
规范是吾可以,但是施工的时候好多都是甘接的啦!
回复
bigshoes
2007年01月14日 03:08:02
6楼

点解?好似我未找到相应规范捏
回复
gdx8785
2007年01月14日 14:30:08
7楼


谁设计,谁负责,终身制. 设计是必须按规范做的。你说的是施工的问题,如果不按图施工,那么一旦有什么问题这责任就由擅自修改的一方来承担了。
回复
gdx8785
2007年01月15日 09:24:26
8楼


<<民建规>> 11。8。10条:在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制保护。

11。8。10条文说明:因照明负荷主要为单相设备,因此采用三相短路器如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种现象
回复
leemyungtaek
2007年01月15日 10:04:37
9楼
楼主说的是接触器,不是断路器.

接触器线包的电源不要在断路器的下口取就可以了.

楼主是想同时控制这3个照明回路,我以前也是这么做的,好象还没出问题,担心呀~~
回复
gdx8785
2007年01月15日 10:56:05
10楼


接触器主触点前级不是三相断路器吗?即使不是,那么一旦某一相的接触器主触点坏了还不是需要断开三相接触器的电源才能维修吗?
回复
liuyon552
2007年01月15日 15:52:14
11楼
你用断路器吧