新规范约束边缘构件和构造边缘构件设置问题
hello110120
2012年07月24日 17:49:19
只看楼主

按现在的新抗规6.4.5条的规定。有如下疑问,7度区11层剪力墙,底层轴压比,如果一半墙体轴压比大于0.3,一半墙体轴压比小于0.3,那么是整层设置约束边缘构件还是仅轴压比大于0.3的设置?

按现在的新抗规6.4.5条的规定。有如下疑问,7度区11层剪力墙,底层轴压比,如果一半墙体轴压比大于0.3,一半墙体轴压比小于0.3,那么是整层设置约束边缘构件还是仅轴压比大于0.3的设置?
免费打赏
qjlgd
2012年07月26日 06:44:09
2楼
全部设得了。
回复
结构老卢
2012年07月26日 09:23:20
3楼
调整不了截面就提高底部加强区混凝土标号,对于大于0.3的才设置约束边缘构件。
回复
hello110120
2012年08月01日 15:46:39
4楼
此问题和我提的问题意思一样,好像整层设置
回复
weekdayyang
2013年12月12日 16:55:34
5楼
不明白啊:L