如图,紧急按钮装于不锈钢箱内,紧急按钮接2根线,串入直流110V或交流220V回路,电缆穿镀锌管埋地,这种情况下不锈钢箱是否仍必须接地?如果接地,箱体与镀锌管之间用PE线联起符合接地规范吗?
如图,紧急按钮装于不锈钢箱内,紧急按钮接2根线,串入直流110V或交流220V回路,电缆穿镀锌管埋地,这种情况下不锈钢箱是否仍必须接地?如果接地,箱体与镀锌管之间用PE线联起符合接地规范吗?
22楼
“不锈钢(按钮)箱(包括箱门)”通过“镀锌管”与电源侧“配电箱”的金属外壳连通,即“符合接地规范”。
回复
23楼
所有电器外壳都必须接地。
回复
24楼
必须接地,规范要求,电气导管和电气设备的金属外壳均需接地,这个接地不是单独打接地极,而是接在电气系统的PE或PEN点上。
回复
25楼
户外,就地利用镀锌钢管接地也可能
回复
26楼
处处留心皆学问
回复
27楼
这个不锈钢材质不是304的吧
回复
28楼
一般的箱子上都要做接地排
回复
29楼
不锈钢肯定是要接地的,接在电气的PEN点上。
回复
30楼
必须接地啊。
回复
31楼
太奢侈了吧!一个紧急按钮做这么大个不锈钢的箱子,业主很有钱还是你们很黑呀!
回复