GB50016-2006《建筑设计防火规范》从尚未正式出版即大受关注,现在不少人拿着规范已经一个多月了,大家在这个过程中必然会有一些疑问、质问,或者和高规等其它相关规范矛盾的地方,在这里说出来促进交流,共同进步。对于提出问题者,10-30不等分奖励;对于解答问题者,10-60不等分奖励;对于热心参与者,5-60分不等分奖励。以下为电子版讲义、规范及条文说明供大家参考
1、讨论:要不要加防火阀
http://co.163.com/forum/content/358_579621_1.htm
2、关于风管是否采用不燃材料的问题
http://co.163.com/forum/content/358_600798_1.htm
3、同一个条文,高规对?还是建。。规对?
http://co.163.com/forum/content/358_615488_1.htm
回复
3楼
低规规定公建大于20米的内走道设排烟
高规规定一类高层和32米以上的二类高层中大于20米的内走道设排烟
那么小于32米的二类高层是设还是不设,这不是出现高规不如低规的情况吗
回复
4楼
楼上的这个问题从条文上来看的确有这么回事,因为建筑设计防火规范时间上后于高规,但是我想规范的思想应该是一致的,即安全的角度,这样看来自然是从严要求。
回复
5楼
防排烟章节增加了疏散走道这个词,那么疏散走道与内走道的区别是什么呢?
有一哥们说的话我是印象深刻——碰到了就问建筑
回复
6楼
"疏散走道与内走道的区别是什么呢?"这个问题也是我想问的。请指教!
回复
7楼
前一段时间我好像问了一个问题,
我提一条:新的规范1.0.2.4条 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);
这一条单独列出,和其他各条是并列的,那么高层建筑的地下室、半地下室也属于建筑附属的地下室、半地下室,那么是不是高层的地下室也要套用这个规范
回复
8楼
5楼老兄说的太对了,我也注意到了这一点,不知道哪位给解释一下,非常感谢。
回复
9楼
有些情况两者是一样的,有些不一样,我现在手上没有实例,而且疏散走道这个是没有名词解释的,他的意思就是“疏散走道”,过几天我看能否找点实例来一起看看
回复
10楼
网友yujunjun2002(奖励20积分)提出:
新建。。。规中提到:
10.3.14 防火阀的设置应符合下列规定:
4 在防火阀两侧各2.0m 范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;
而新高规中提到:
8.5.7 管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。
穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。
两个说法,一个说"(防火阀)两侧各2.0m 范围内";一个说:(防火墙和变形缝)的风管两侧各2.00m范围内",到底谁对?还是都可以,没多大关系?
回复
11楼
我也觉得是一样的。不论内走道还是疏散走道,在这都应该指的是疏散走道。在条文说明中,关于1条与3条的内走道,都称为疏散内走道。因此,我认为是一样的。
回复