锅炉房设计中额定功率是指单台锅炉还是所有锅炉的总和
flee231
flee231 Lv.2
2007年01月12日 16:53:34
只看楼主

GB1576-2001《工业锅炉水质标准》中有一条是说“额定功率大于等于4.2MW的承压热水锅炉给水应除氧,额定功率小于4.2MW的承压热水锅炉和常压热水锅炉给水应尽量除氧”,对此条文的理解,不知道大家觉得这个额定功率是指一个锅炉房中的单台锅炉而言还是对一个锅炉房中的所有锅炉总功率而言呢?目前我小区要配备3台2.45MW/台的热水采暖锅炉,如果是指单台功率的话可以不用配备除氧器,但如果是指总功率的话就应该是配备除氧器的。同样在对用不用设锅外加药装置上也随着这个参数的理解不同而有不同的设计。请各位大虾帮忙,看看应该怎么理解才是对的!

2007年01月15日 12:59:38
2楼
不会吧,都没有一个大虾能够指导一下么?:(
回复
koala626
2007年01月16日 23:51:14
3楼
这句话的意思是单台承压锅炉额定功率(不是指有效功率),所以你不用除氧,但是尽量要除氧!
因为是用于采暖,功率较大,建议你除氧,而且同时一定要记得软化水,就是要用软水机,否则锅炉时间久点会出问题。-------luochuan@hotwater.com.cn
回复
flee231
2007年01月17日 15:23:25
4楼
非常感谢koala626!!!今天我们设计也和规范的编者联系上了,确实是单台锅炉的额定功率。主要是没有确切的资料可以比较用上除氧设备之后的经济效益,所以我们和公司老总讨论之后,老总还是拍板不用除氧设备了。不管怎么说,这一下张经验了。软水设备我们有使用的。
回复