03D501-4中TN-C-S的安装做法是否不妥?
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2007年01月12日 14:27:31
来自于防雷减灾
只看楼主

其实我一直确定03D501-4,第49页中有关TN-C-S系统中性点的接地安装做法感到不妥,就其原因我一直再思考。按照IEC要求,变压器中性点的接地在配电室内只允许接地一次,所以我对图籍中的安装做法会产生以下想法:1. 图籍中的安装做法只适用于工作接地与保护接地分开接地的方式,否则有中性点多点接地的嫌疑,但图籍中并未加以说明。2. 如果是分开接地方式,从接地端子板接至户外接地装置的接地线因为绝缘导体,但图籍中注4还要求采用裸导体,这种做法会造成变压器中性点多点接地,产生杂散电流。

其实我一直确定03D501-4,第49页中有关TN-C-S系统中性点的接地安装做法感到不妥,就其原因我一直再思考。
按照IEC要求,变压器中性点的接地在配电室内只允许接地一次,所以我对图籍中的安装做法会产生以下想法:
1. 图籍中的安装做法只适用于工作接地与保护接地分开接地的方式,否则有中性点多点接地的嫌疑,但图籍中并未加以说明。
2. 如果是分开接地方式,从接地端子板接至户外接地装置的接地线因为绝缘导体,但图籍中注4还要求采用裸导体,这种做法会造成变压器中性点多点接地,产生杂散电流。
所以我个人认为我们的图籍做法有问题?
望大家讨论。