书中计算散热器散热量公式为:Q=K×F×Δt而设计计算温度时系统供回水温度一般为95,70或85,60。而在实际人们生活中,锅炉房也就烧到60,50,甚至有的还不到,请问那么Δt是应按60,50,取呢还是按95,70或85,60取呢,请指点,谢谢!!
书中计算散热器散热量公式为:Q=K×F×Δt而设计计算温度时系统供回水温度一般为95,70或85,60。而在实际人们生活中,锅炉房也就烧到60,50,甚至有的还不到,请问那么Δt是应按60,50,取呢还是按95,70或85,60取呢,请指点,谢谢!!
22楼
要是一个热源多家设计,最好大家沟通统一了计算温度和散热器计算方法
回复
23楼
样本上有非标准供回水温度下散热器散热量的计算公式
回复
24楼
现在都是低温大流量运行 供热温度最高也就70多度....
按照95/70设计
我建议 管网..适当放大一号...这样...室内暖气片适当增加..基本会满足要求
我是热力公司的..给设计院提供依据 会提供实际温度..但是现在问题出来了
设计的非常大...比如1万平米 设计了个DN200管径..
其实按照95/70设计 的话应该也能满足要求(实际情况)
但是管径问题比较突出(末梢用户 会出问题)
回复
25楼
正因为原来的设计都偏于保守,实际运行中为了节省燃料又故意的降低温度,因此才会形成恶性循环,最好还是按照国家的标准95/70设计,现在的锅炉房一般都能达到
95/70,不用的话,显然也是设备的浪费
回复
26楼
觉得应该按照规范来计算,本身现在的气象条件变化的比较快,冬天的采暖控制还是要依靠锅炉方的控制,一般来说如果不是黑心物业,房间是不会冷的
回复
27楼
如果是供水温度在50或60摄氏度的情况下,热力计算应以此温度为基础,规范规定的温度为85或90回水65、60,如以此计算,结果一定是错误的,达不到室内温度,
回复
28楼
我是外行,做水的,对你们暖通不是很懂,我只是进来凑凑热闹,听听大家的意见,为将来学好暖通打打基础,呵呵。谢谢大家!!!
回复
29楼
现在师傅说住宅就按80~60算,公建按95~70算。石家庄地区!
回复
30楼
要跟供热部门索要基础资料,他提供多少用多少,不能自己盲目采用。
回复
31楼
原来伊人是石家庄的,住宅现在一般都走埋地管,温度高了一般塑料管受不了,公建用的是金属管因此按照95/70走了
相对来讲,石家庄的供热还是很不错的
回复