断路器能否切断故障电路?????????
dingdong0211
2007年01月12日 13:05:16
来自于断路器
只看楼主

我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?

我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
免费打赏
shuhawk
2007年01月12日 14:16:07
2楼
不知道楼主讲这个问题重点在哪个方向,,,,,

断路器跳闸时,有可能是故障,也可能是误动
如果是故障,可能是线路故障,也可能是设备(配电装置)故障

加隔离刀是为了保证检修的安全,不是“只有加装隔离刀才能知道哪里有故障”
回复
shuhawk
2007年01月12日 14:20:39
3楼
不知道楼主讲这个问题重点在哪个方向,,,,,

断路器跳闸时,有可能是故障,也可能是误动
如果是故障,可能是线路故障,也可能是设备(配电装置)故障

加隔离刀是为了保证检修的安全,不是“只有加装隔离刀才能知道哪里有故障”
回复
xienxuelanghu
2007年01月12日 14:23:32
4楼
断路器,不能切断短路电流,隔离开关是要在检修或者维护时有一个,明显的断开点。安全-----我是新手。
回复
ccc678
2007年01月12日 14:28:41
5楼

汗一个.前一个结论有问题.
回复
dingdong0211
2007年01月12日 14:32:08
6楼
我明白了,谢谢2楼的
回复
soul750126
2007年01月12日 14:43:13
7楼
楼主大概是概念上的混淆。
断路器是一种具有灭弧介质的开关,两侧一般都装设CT(电流互感器)和PT(电压互感器),并有继电保护装置(速断动作,定时动作)。
隔离开关一般没有灭弧装置,主要作用是在电路里起一个明显易见的开断作用,便于维护和检修时的安全(一般断路器从外部很难看出其触头是否处于开断位置)。
当回路中发生故障时,其故障电流(短路)和故障电压(过电压)都超过正常值很多,CT与PT把故障电流电压的反映在二次低压侧用仪表进行显示。同时继电保护装置动作,使断路器跳闸。由于短路电流非常大,所以在开关跳闸时会产生电弧,如果使用没有灭弧装置的隔离开关,那么电弧很难熄灭,更有可能危及设备和操作人员的安全。
所以,在电路中,我们为了切断故障,使用了断路器;为了维护和检修,使用了隔离开关。
PS:以上所说的是指高压电力系统中。在低压民用电中,一般只使用带有熔断器(熔丝)的隔离开关就够了,不过现在也普遍采用加装漏电保护装置来保护人身安全。
回复
shuhawk
2007年01月12日 15:15:32
8楼


这个,,前一句的结论有点问题,
应该再看看书,学习一下……
回复
wqc.54899
2007年01月12日 16:20:27
9楼
断路器,能切断短路电流;为什么不能?
回复
shaofuqiang1958
2007年01月12日 23:17:11
10楼
同意第七楼的说法.
回复
jiawuyuan
2007年01月13日 09:59:43
11楼


现在断路器一般都具有隔离功能吧??!!!!
还有必要加隔离开关吗?
回复

相关推荐

APP内打开