大家分析有几种原因造成不热?
qdm_1120
Lv.2
2007年01月11日 20:43:22
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
分户计量的住宅楼,一、二楼不热,三~六楼很热,管道井供水立管温度大概有70度,回水温度大概有25度左右,大家帮着分析那些原因造成这种情况?
分户计量的住宅楼,一、二楼不热,三~六楼很热,管道井供水立管温度大概有70度,回水温度大概有25度左右,大家帮着分析那些原因造成这种情况?
免费打赏
zhanglei_wust
2007年01月12日 09:46:53
2楼
水力失调吧?调节下阀门
回复
ljp-0923
2007年01月12日 22:36:47
3楼
你的室内系统采用什么形式啊?
上供下回?下供下回?这个有很大关系的?
回复
lwjlwj
2007年01月12日 22:50:06
4楼
这个数据,个人感觉不是很真实,如果真是这样,三~六楼也不会很热的。