【请教】关于家用电路空调回路的问题!
lu_xinxian
lu_xinxian Lv.2
2012年07月22日 22:48:00
只看楼主

背景:空调之前是运行良好的,有一天不能正常工作了。现象:空调打开后有时可以运行几十秒到几分钟,接着指示灯熄灭,看起来像是不通电了一样。把配电箱空调回路的断路器断开,然后再合上,再打开空调,现象同前。但有时空调指示灯也直接不亮。反复断开合上断路器,现象反复出现。已经排除以下几种情况:1. 空调自身问题。我拿接线板接别的插座(非空调回路的),空调可以运行,运行时间已经超过20分钟。2. 空调插座问题。已经检查,并且接线也是正确的火,零,地的接线位置无问题。

2. 线路有问题(暗线)。

有高手帮忙分析一下,这是什么情况!
免费打赏
lingxuct
2012年07月23日 10:34:02
2楼
如果空调没有过电压跳闸的功能(或原因),空调插座前的线路一定有毛病。
回复
红苹果
2012年07月23日 12:52:40
3楼
根据现象,楼主的判断是对的,只能从这两方面入手。。
回复
zjm391287
2012年07月25日 09:36:48
4楼
学习了 谢谢
回复
lswkg
2012年07月25日 13:53:51
5楼
用验电笔试下空调插座的N线插孔(拆下插座,插上空调插头),如果带电。问题肯定出现在配电箱空调线路的N引出端接触不良了。