2楼
除了最小配筋率 其他都用HO
回复
3楼
关于配筋率的的定义,规范没有明确给出来。《混凝土结构上册-混凝土结构设计原理》第五版 东南大学 天津大学 同济大学 合编 中定义了纵向受拉钢筋的配筋率:纵向受拉钢筋总截面积与正截面的有效面积比ρ=As/bh0。同时这本书指出最小配筋率是按全截面定义的即ρmin=As/bh,所以书中在计算梁的配筋率的时候,用有效截面ρ=As/bh0计算,这样就要求ρ>=ρmin*h/h0。但是有的参考书(兰定筠的《题解》)直接用ρ=As/bh计算配筋率,则ρ>=ρmin即可可。两者最终都可以化为:As>ρmin*bh。所以如果判断配筋是否满足最小配筋率要求,比较方便的方法是用ρmin*bh与配筋面积As相比,这样就避开了梁的配筋率的问题了!
回复
5楼
计算实际配筋率时都是用的h0
回复
6楼
受教了~呵呵 fighting~~
回复
7楼
配筋率按h0,最小配筋限值按h计算
回复
8楼
心中疑问迅间消失,感谢2楼的解答
回复
9楼
回复
10楼
最小配筋率:ρmin=As/bh
配筋率:ρ=As/bh0
回复
11楼
天空 发表于 2012-7-29 10:56 2楼说的对,如果楼主还没看懂,建议看下这个帖子说得比较清楚http://www.te17.com/thread-143-1-1.html那个贴子里没有啊,你骗点击的吧
回复
12楼
心中疑惑顿时消除,人多力量大啊!
回复