全宇辰专家,弹药库的防静电接地能否与避雷联合接地?
zyygxf
zyygxf Lv.5
2007年01月11日 15:52:28
来自于防雷减灾
只看楼主

做一个弹药储备库,做了等电位联结,将避雷,保护接地及防静电接地公用一个接地装置,但甲方非要将防静电接地单独,并要求接地电阻不大于1欧,我看规范上说接地电阻不大于30欧,请指教,谢谢您!

做一个弹药储备库,做了等电位联结,将避雷,保护接地及防静电接地公用一个接地装置,但甲方非要将防静电接地单独,并要求接地电阻不大于1欧,我看规范上说接地电阻不大于30欧,请指教,谢谢您!
免费打赏
tananhua1
2007年02月15日 10:50:05
2楼
保护接地及防静电接地公用一个接地装置,但甲方非要将防静电接地单独,甲方正确
回复
lhjun150212
2007年02月17日 16:26:45
3楼
应该可以,我们这(弹药生产,危险程度比成品高)都是这么做的,现在手头没规范,等上班后查一下。
回复
lhjun150212
2007年02月25日 22:22:53
4楼
今天我查了规范,规范允许防感应雷接地(注意是防感应雷而不是防直击雷)、保护接地及防静电接地共用一个接地装置。具体详见《火药炸药弹药引信及火工品工厂设计安全规范》12.8.3和《民用爆破器材工厂设计安全规范》12.7.3条,甲方的要求是没有依据的。
回复
lhjun150212
2007年02月25日 22:22:54
5楼
今天我查了规范,规范允许防感应雷接地(注意是防感应雷而不是防直击雷)、保护接地及防静电接地共用一个接地装置。具体详见《火药炸药弹药引信及火工品工厂设计安全规范》12.8.3和《民用爆破器材工厂设计安全规范》12.7.3条,甲方的要求是没有依据的。
回复
zyygxf
2007年02月28日 23:13:02
6楼
非常感谢lhjun150212,好人呀,不过我做的是daodan储备库.
回复
lhjun150212
2007年03月03日 16:41:53
7楼
《火药炸药弹药引信及火工品工厂设计安全规范》包含各种弹药库
回复
zyygxf
2007年03月03日 21:57:00
8楼
可惜我没买到该规范.
回复
wangkaiyimian
2007年03月05日 14:03:03
9楼

规范规定的值究竟是多少?
回复