做一个弹药储备库,做了等电位联结,将避雷,保护接地及防静电接地公用一个接地装置,但甲方非要将防静电接地单独,并要求接地电阻不大于1欧,我看规范上说接地电阻不大于30欧,请指教,谢谢您!
做一个弹药储备库,做了等电位联结,将避雷,保护接地及防静电接地公用一个接地装置,但甲方非要将防静电接地单独,并要求接地电阻不大于1欧,我看规范上说接地电阻不大于30欧,请指教,谢谢您!
2楼
保护接地及防静电接地公用一个接地装置,但甲方非要将防静电接地单独,甲方正确
回复
3楼
应该可以,我们这(弹药生产,危险程度比成品高)都是这么做的,现在手头没规范,等上班后查一下。
回复
4楼
今天我查了规范,规范允许防感应雷接地(注意是防感应雷而不是防直击雷)、保护接地及防静电接地共用一个接地装置。具体详见《火药炸药弹药引信及火工品工厂设计安全规范》12.8.3和《民用爆破器材工厂设计安全规范》12.7.3条,甲方的要求是没有依据的。
回复
5楼
今天我查了规范,规范允许防感应雷接地(注意是防感应雷而不是防直击雷)、保护接地及防静电接地共用一个接地装置。具体详见《火药炸药弹药引信及火工品工厂设计安全规范》12.8.3和《民用爆破器材工厂设计安全规范》12.7.3条,甲方的要求是没有依据的。
回复
6楼
非常感谢lhjun150212,好人呀,不过我做的是daodan储备库.
回复
7楼
《火药炸药弹药引信及火工品工厂设计安全规范》包含各种弹药库
回复
8楼
可惜我没买到该规范.
回复
9楼
规范规定的值究竟是多少?
回复