地下室顶板嵌固时柱配筋地下是地上1.1倍是对应实配or计算面积
ljsimple
ljsimple Lv.2
2012年07月22日 10:34:45
只看楼主

地下室顶板嵌固时,地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵筋的1.1倍,是对应的计算面积or实配面积?

地下室顶板嵌固时,地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵筋的1.1倍,是对应的计算面积or实配面积?
免费打赏
xgguo
2012年07月22日 22:55:40
2楼
实配面积~凑字凑字凑字
回复
ljsimple
2012年07月23日 15:47:19
3楼
施的书里用的是计算面积,所以就糊涂了