含钢量问题
lilaoyao613
2007年01月11日 11:01:50
只看楼主

大家有没有见过,高层含钢量为41kg/平方米的,地下一层,地上十七层,剪力墙部分短肢,6度区。剪力墙采用三级钢。有没有可能,甲方有个这样含钢量的工程,他们要求我们现在做的工程也按这个工程含钢量卡,我不大相信。

大家有没有见过,高层含钢量为41kg/平方米的,地下一层,地上十七层,剪力墙部分短肢,6度区。剪力墙采用三级钢。有没有可能,甲方有个这样含钢量的工程,他们要求我们现在做的工程也按这个工程含钢量卡,我不大相信。
免费打赏
zcs182
2007年01月14日 16:40:40
12楼
不含地下室,6度区剪力墙结构可以,7度或短肢墙要高点.你6度区,少布短肢墙应该能达到,但要跟甲方说清楚,不含地下室的.
回复
doremidai
2007年01月14日 20:22:54
13楼
如果之追求含钢量,那绝对有可能。
回复
lilaoyao613
2007年01月16日 12:45:39
14楼
因为这是个变更的图纸,原来的图纸甲方预算是44kg ,还有一个是41kg,所以他们要求我变更以后也卡这个指标,我计算之后很难达到他原来的要求,我看了计算结果,剪力墙最起码比原来多10%到15%,也就是说我的计算结果,含钢量估计在50~55之间。
不过我也看了他原来的图纸,实际上计算错了,有一个大项他弄错了,他原来的图纸是地下室4500层高,所以如果在地下室地面做嵌固的话应该是:加强区4500/20=225,他采用230厚砼墙。但是他把概念搞错了,因为他原来地面没有做刚性地面,所以不能做嵌固,而是从承台顶-6.9算嵌固,那样墙厚该取350才对,所以后来我跟甲方他们说我做不出40~45kg的含钢量,他们说原来能做我为什么不能做,我就跟他们说,原来都算错了,我也跟着算错吗?
前两天他们还想把原来的层高改为5.750米,后来不敢改了,我去他们现场看了,那么薄的剪力墙看了都很害怕,回来跟同事说了,他们也有同感。
回复
lilaoyao613
2007年01月16日 12:48:02
15楼
这两天忙了两个半通宵,没上来,没想到这么多朋友支持我,在此表示衷心感谢。
回复
lilaoyao613
2007年01月16日 12:53:17
16楼
这两天很郁闷,遇上这个甲方很难缠,他们定方案定了三个月,大改了15次左右,小改就不用说了,一个月前原来的方案我给他出过基础施工图了,可他们垫层刚打完,建筑方案又变了,两天前刚定好不改了,今天就要基础施工图,还要卡含钢量。逼的我三个通宵两个整天,两天当五天用,才给他赶出来。今天好累,不过一上论坛竟然发现这么多朋友支持我,很高兴,跟大家倾诉倾诉,呵呵。
回复
mulinsen119
2008年08月15日 17:49:29
17楼
能在这里和大家想见真的很高兴,希望通过我们的交流,大家共同进步!
回复
weizuohua2008
2008年08月16日 08:29:52
18楼
能在这里和大家相见真的很高兴,希望通过我们的交流,大家共同进步!
回复

相关推荐

APP内打开