帮忙计算电缆
xnzxzhw
xnzxzhw Lv.3
2012年07月21日 17:12:15
只看楼主

我单位有一层宿舍,有20台2匹单相空调,每台7安,要三相供电,请帮忙计算用多大的电缆?谢谢

我单位有一层宿舍,有20台2匹单相空调,每台7安,要三相供电,请帮忙计算用多大的电缆?谢谢
免费打赏
lingxuct
2012年07月23日 10:43:02
2楼
20台空调每台7A电流,应按21台计算(才能三相分匀,每相7台),这样,每一相有7X7=49A电流,(楼的电源具备三相电源),可选YJV22-0.6/1 3X10+2X6电缆;

如果这楼的电源只有220V单相电源,就有7X20=140A电流,电缆需要YJV22-0.6/1 3X50的了。
回复

相关推荐

APP内打开