请问制冷量为96KW的风冷热泵的供回水管直径是多大
agie1981
agie1981 Lv.2
2007年01月10日 20:34:04
来自于热泵工程
只看楼主

如题

如题
免费打赏
wangjianbo-1983
2007年01月11日 16:21:36
2楼
根据机组流量,流速3m/s计算就可以了
回复
mhsn1979
2007年01月11日 16:32:29
3楼
公式:

G=3.14*(d/2)^2*γ

G: 流量 m3/s G=冷量kW/(5℃*1.163)

d: 公称直径 m ^2 是平方的意思

γ:流速 m/s 取上面两位推荐值
回复
lizelin83502
2007年01月12日 09:22:45
4楼
65就可以用了
回复
zgforyou
2007年01月12日 14:23:41
5楼
80
回复
hxd19811001
2007年01月12日 15:10:39
6楼
DN80的,其实厂家的样本上都有的,你可以查查!!!!
回复
guoyezhao0222
2007年01月12日 15:32:20
7楼
DN65就可以了!
回复
zzz19730409
2007年01月12日 16:48:49
8楼
DN65就可以了
回复
xiaofu4306
2007年01月13日 08:45:28
9楼
80差不多了
回复
20hyz02
2007年01月13日 09:34:45
10楼
冷負荷/5.89=冷凍水量
再根據冷凍水量就可求出管徑了
回复
adores
2007年01月13日 11:21:56
11楼
供回水管径大小跟室内总负荷有关,一般来讲,都会比主机的参数资料大。具体的管径大小,现在还不是很清楚。
回复

相关推荐