1.确定需求的冷量(或用冷水机组的名牌冷量代替),2.确定冷冻水的进出温差,3.求出水泵的小时循环量(以此选型水泵流量),4.依据管道截面和长度确定管网的沿程阻力(以此选定水泵的扬程),5.以得出的流量、扬程,选型水泵功率,6.按照1-3m/s的流速确定管径(以此确定阀门的口径),7.按照需求的冷量选定冷却塔,8.膨胀阀、电子阀、均由厂家在冷水机组上统一装好,不需另配。现场需完成的工作是,浇注机组的基础,配备管路,安装冷却塔,安装冷冻水水泵,安装冷却水水泵,配备动力电缆,配备控制开关。
现场需完成的工作是,浇注机组的基础,配备管路,安装冷却塔,安装冷冻水水泵,安装冷却水水泵,配备动力电缆,配备控制开关。
当然,实际选型时要附加储备系数哦。是不是这样呢?还请大家指教公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com