制冷机房内冷冻泵与热水泵能共用吗?

制冷机房内冷冻泵与热水泵能共用吗?
免费打赏
vincent_nk
2007年01月11日 08:41:48
2楼
可以
回复
lvbin78
2007年01月11日 09:27:50
3楼
可以,好多设计书籍建议最最好分开,如果受空间限制和其他原因,必须共用时,必须注意供热工况。
回复
simplesb
2007年01月12日 10:54:19
4楼
一切以规范为准<<采暖通风与空气调节设计规范>>(GB50019-2003)6.4.7.1

两管制空气调节水系统,宜分别设置冷水和热水循环泵.当冷水循环泵兼作冬

季的热水循环泵使用时,冬、夏季水泵的台数及单台水泵的流量、杨程应与

系统工况想吻合。
回复
sunrise_xy
2007年01月12日 21:49:18
5楼
多谢答复
回复
克莱门特
2007年01月13日 09:47:57
6楼
参考下机房设计那章吧!