请问YJV0.6/1KV 3*120+2*70电缆(不带铠)外径最低为多大算合格。查了一下表,表中为46.6MM,现有一批外径为43.4mm的电缆,算在合格范围内吗?谢谢!
请问YJV0.6/1KV 3*120+2*70电缆(不带铠)外径最低为多大算合格。查了一下表,表中为46.6MM,现有一批外径为43.4mm的电缆,算在合格范围内吗?
谢谢!
2楼
各个厂家做的都不一样的,再者,手册上大多上数年前甚至数十年前的数据,不可严格卡手册的,只要是正规厂家,都经过耐压和耐流试验等,经过检验的,可放心使用
回复
3楼
合不合格还和外径有关系吗?不同厂家生产的差距好像挺大
回复
4楼
转载一段由“《建筑工程施工质量验收统一标准》规范组、中国建筑协会工程质量监督分会”组织编写的《建筑工程施工质量验收规范实施答疑》一书中的相关内容,不是电缆而是电线,不过应该可以借鉴吧。
八《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303--2002)部分
2.对导线质量的仲裁要求?
(1)来函摘要
西南某市一照明公司购入一批按227IEC01(BV)450/750.1X4mm²的导线,经该市的省质量技术检验中心检测各项技术指标均合格,符合现行的电线生产标准GB5023.1-5023.7的要求,并出具检测报告。但其线芯直径达不到GB50303-2002规范第3.2.12条规定“线芯直径误差不大于1%”,因此发生异议,希望裁定。
(2)对应条文
虽然本规范3.2.12条1款说明目前电线生产标准有GB5023.1-5023.7,但对其检测项目未作详细说明,同时规范的应用要充分理解本规范第1.0.5条,尤其是电工产品的生产和使用,“尚应符合国家现行有关标准、规范的规定”。
(3)分析讨论
主要原因是规范编制行文中发生了失误,线径误差的规定是铜丝加工时的原国标的技术要求,而按GB5023.1-5.23.1(227IEC01)标准生产的《额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电缆》对塑料电线的规格已不再用直径换算成平方面积,而是用导体的电阻来衡量,因而对铜单芯直径不作具体要求。例如铜单芯4mm²的导体的电阻不超过4.61Ω/Km。
(4)答复内容
GB50303-2002规范对材料进场验收中有些技术规定,是按当时能检索到的相应技术标准提出的,为考虑到由于技术创新或技术引进,产品制造标准会更迭,避免对产品质量发生不必要的争执,故在规范总则的第1.0.5条中以“尚应符合国家现行有关标准、规范的规定”一句作为说明。
来函所述227IEC01.(BV)450/750.1X4mm²电线,经有资质的检测机构检测符合现行产品制造标准,应认定材料可以进场使用。因而与规范总则的规定是一致的。
[
本帖最后由 dianqipanli 于 2012-7-21 15:51 编辑 ]
回复
5楼
非常感谢各位的解答,想知道用游标卡尺检测外径这一项还有要求吗?
回复