PKPM建框架模型时一般楼梯怎么处理说说你们一般是怎么处理的
PKPM建框架模型时
一般楼梯怎么处理
说说你们一般是怎么处理的
2楼
一般设计单位设计人员都是按面荷载输入,恒荷载估算要接近实际情况,但需要将房间开洞,这样处理比较简单,但计算结果楼梯周边框架梁的安全性稍有欠缺,若估算不准确的话,可能会造成框架梁计算配筋不满足实际强度要求,我建议你在进行结构主体计算之前,先进行楼梯设计,统计楼梯梁的恒(活)荷载标准值,按楼梯梁位置的集中恒(活)荷载输入到整体计算模型中,这种计算方法最准确,确保计算的安全性。楼梯计算可以采用探索者或理正软件都可以,也可以手算。
回复
3楼
楼上的讲得太精彩
本人实在是非常感谢哈
谢谢了
回复
4楼
又学了一招,谢谢
回复
5楼
楼梯我一般考虑两种建模方式.一种是楼梯间输入面荷载.但是框架结构这样不太准确.第二种是,在梯梁位置布置梁,输入线荷载.
回复
6楼
我们这里很多老同志都是加大板块面载的方式计算,最开始的时候我也是这么做的,现在是将楼梯间开洞,然后将楼梯荷载输入到梁墙上.后一种方法更合理,准确.在计算过程中,板和洞两种模型计算是不一样的,如果按板计算,首先楼梯间及其两侧的板是多跨连续板,按洞口输入在楼梯间板非连续.更符合实际模型.按板计算,梁的翼缘比实际增大很多,梁的计算结果不准确.
回复
7楼
2楼的同志说得很好
回复
8楼
我们这里很多老同志都是加大板块面载的方式计算,最开始的时候我也是这么做的,现在是将楼梯间开洞,然后将楼梯荷载输入到梁墙上.后一种方法更合理,准确.在计算过程中,板和洞两种模型计算是不一样的,如果按板计算,首先楼梯间及其两侧的板是多跨连续板,按洞口输入在楼梯间板非连续.更符合实际模型.按板计算,梁的翼缘比实际增大很多,梁的计算结果不准确.
回复
9楼
赞!好好学习,天天向上!!!
回复
10楼
大家说的不错。我这有个算楼梯荷载的excel,大家可以看看。
回复
11楼
大家说的不错
回复