为什么电容器柜的接触器上端的保险会烧掉
roger66
roger66 Lv.2
2007年01月10日 16:25:38
只看楼主

同标题

同标题
chj741008
2007年01月10日 19:50:03
2楼
主要是电网谐波电流过大引起的,检查你单位是否有变频器、整流器、电弧炉、中频炉、电解、电镀等设备?
另外,请尽量选择磁套式熔断器,不要选择Am、RT14、RT16、RT18、RGC等圆帽形熔断器。
经常检测电容器的电流与电压,再和铭牌上的额定电流对比,就可以发现问题了。
是否存在电容器电流放大?
成好军1234567890
回复
lyq13703983100
2007年01月11日 08:11:16
3楼



同意
回复
sydyzjl
2007年01月11日 10:57:56
4楼
除谐波电流外,检测下各接线端子是否有松动现象。
回复
xin20019
2007年01月11日 12:02:43
5楼
假如不烧掉那就不需要保险丝了
回复
shuntong1972
2007年01月12日 10:49:03
6楼
除谐波电流外,检测下各接线端子是否有松动现象。
同意
回复
chj741008
2007年01月29日 17:01:47
7楼
谐波问题,电流出现放大,请使用专用的谐波测试仪检测一下,最好。
回复
lhjun150212
2007年01月29日 20:16:15
8楼
我也遇到过两起电容熔断器烧毁的事故,一起有谐波,另一起无谐波,所以谐波影响的可能性不大,我也想知道具体是什么原因。
回复
会飞的海豚
2007年01月30日 13:30:20
9楼
电流大才烧保险,你检查一下你的电容充放电电流计算和谐波干扰电流计算是否满足保险保护计算,
回复
laibao.dianqi
2007年01月31日 22:11:49
10楼
7楼的电抗器不错!扬州华电的产品确实还可以的吧,我们也用了不少,如RC2000系列抗谐波无功自动补偿控制器,都是用谐波场合使用的.
回复
vbn
2007年02月01日 00:25:19
11楼
我处理过一起事故。是电容器损坏一个造成。用表测试发现三相电流明显不对称。 一眼就知道是电容器坏了。 甲方只知道换熔断器,但是才换上,一投入就烧掉熔断器 。发现电容器坏了后继续深入检查,拆开接触器,发现触头明显烧糊了。于是配新的接触器和电容。要是只换电容,估计没过几天电容又损坏因为接触器。恶性循环。所以提醒大家电容柜的故障从我的经验来看平时出现的最多。 但是要勤检查维护,基本上就能效果很好。 不要哪里损坏就换哪里,找出根本原因,才是正道!

友情提醒一下,现在已经很少用熔断器了。因为一根熔断会损坏电容。造成恶性循环。现在是用d型微断+接触器+电容器的方案。 要跳三极同时分断。保证了电容的安全。
回复