请教大家一个低压电容补偿的问题。
snoopytoo
snoopytoo Lv.2
2007年01月10日 16:19:58
只看楼主

分级补偿,这是一个什么概念?是不是就是分相补偿?用户需要一个补偿柜的补偿容量为90kvar,是分相补偿。我现在弄不清楚是每一项补偿容量达到90kvar还是三相补偿总和达到90kvar?三相共补的时候说的容量都是三相总容量,单相在这块应该怎么理解?网上资料越看越懵,谢谢大家帮助解答。

分级补偿,这是一个什么概念?是不是就是分相补偿?

用户需要一个补偿柜的补偿容量为90kvar,是分相补偿。我现在弄不清楚是每一项补偿容量达到90kvar还是三相补偿总和达到90kvar?三相共补的时候说的容量都是三相总容量,单相在这块应该怎么理解?
网上资料越看越懵,谢谢大家帮助解答。
免费打赏
snoopytoo
2007年01月10日 16:47:25
2楼
111
回复
chj741008
2007年01月10日 18:36:30
3楼
分级补偿和分相补偿的概念不一样。分级:简单的意思是指你分几路电容器来补偿,比如说200kvar,你可以分8路,也可以分10路,有些书上就将10路称为:10级或10步。
而分相补偿,就是三相取样,三相分别投入不同的容量,适用于各相负载相差较大,COSφ值也有较大差别的场合。一般采用星形接法,而图纸上分相补偿的容量90kvar和三相共补一样,也是指总容量。(其实,你也可以通过用户方的变压器容量和负载功率反过来推算该系统需要补偿多少容量)。
一般无功补偿应以共补为主,分补为辅来确定补偿方案,全部采用分相补偿既不经济,效果也不好,建议选Y-△。当然,如果是居民小区单元,需要的补偿容量很小,才会全部选择分相补偿。
是一个什么样的客户呢?
回复
wqc.54899
2007年01月10日 19:42:57
4楼
楼上说的不错,支持一下.
回复
snoopytoo
2007年01月11日 08:33:28
5楼
谢谢了,是一个小区用户,必须要求分相补偿。谢谢大家的解答,非常感谢。
回复
snoopytoo
2007年01月11日 08:45:03
6楼
还有一个种分级的说法好像是:电容容量不一样,比如要补90kvar,分别用一个15、30、45的电容器来补偿,总和也是90,而不是一般情况下用的6个15kvar的电容。
回复
snoopytoo
2007年01月11日 15:11:17
7楼
大家有没有做分相补偿用过交流接触器的,好像交流接触器都是三相的,没有单相的。单相用复合开关?
回复
abbship
2007年01月17日 22:54:34
8楼
现在一般都是用动态无功补偿,早就不用交流接触器了,常用固态继电器