请教:多联机系统的铜管管径偏大有什么后果?
syshengyl
syshengyl Lv.2
2012年07月20日 15:55:40
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠:本人所在单位有一多联机项目,做方案时按照格力的产品资料,进行设备选型和管径计算。招标时定了海信日立的设备,但海信核定的方案其管径要比我们原方案的管径小,而我们已经按照原方案施工完毕,按海信的要求需要将所有的铜管拆掉重装。请问各位,铜管管径偏大对系统的运行有什么不利影响吗?

2012年07月25日 22:48:57
2楼
偏大的话好像回影响室外机的回油。回油不好容易烧压缩机了。具体得问问厂家了。
回复
adingkgb
2012年07月26日 14:05:42
3楼
管径过大导致管内制冷剂流速过低,对制冷剂的带油能力有影响,可能导致回油不利,长时间运行容易损坏压缩机
回复