一处工程,在进户时线为三相五线制,A、B、C、N、PE用万用表打A、B为380,B、C为380, C、A为380, C、N为220 C、PE为220,A、N为220,B、N为220 A、PE为220,都正常,负载工作也正常但用一般电笔测C相,电笔(有氖泡的那种)不亮,而测A相正常亮,B相也正常亮,这是什么原因?
用万用表打A、B为380,B、C为380, C、A为380, C、N为220 C、PE为220,A、N为220,B、N为220 A、PE为220,都正常,负载工作也正常
但用一般电笔测C相,电笔(有氖泡的那种)不亮,而测A相正常亮,B相也正常亮,这是什么原因?