补偿电容器电压选择?
niczzq
niczzq Lv.2
2012年07月20日 10:24:42
只看楼主

GB/T15576-2008规定,电容器应保证在1.1倍额定电压下长期运行。那么电网电压是0.4kV,在不加电抗器的情况下,电容器的额定电压是不是应选择大于0.44kV呢?选0.415有没有问题?

GB/T15576-2008规定,电容器应保证在1.1倍额定电压下长期运行。
那么电网电压是0.4kV,在不加电抗器的情况下,电容器的额定电压是不是应选择大于0.44kV呢?
选0.415有没有问题?
免费打赏
jackjack30173017
2012年07月20日 14:53:16
2楼

不加电抗选440以上,加6或7%电抗选480V
回复
shell207
2012年07月20日 15:16:51
3楼
一般静态补偿选0.415没问题。
回复
wuchiqun
2012年07月21日 07:19:24
4楼

要延长电客器的使用寿命,当然选1.1倍额定电压长期运行。但是要注意;因为电容的出力与电压的平方成正比的,所以电容器的容量要同时按1.21倍的额定功率选择,才能确保补偿的要求。