大型离心机对应水塔的问题
gexiaohua-1982
2007年01月10日 10:22:36
来自于中央空调
只看楼主

我这里有2000冷吨的离心机主,不知道是什么原因,当初设计的时候对应的水塔水冷量也是2000冷吨,按照实际其实要配置2400冷吨的水塔才够2000冷吨离心机主的使用,现在只要在夏季天气炎热的时候,开启主机和水塔,主机的冷凝压力就会高,超过940KP,从而导致离心机主喘正跳机.请问大家,有没有办法在不加装水塔的情况下,对现有水塔进行何种改造,使现有的2000冷吨水塔满足2000冷吨离心机主的使用呢?

我这里有2000冷吨的离心机主,不知道是什么原因,当初设计的时候对应的水塔水冷量也是2000冷吨,按照实际其实要配置2400冷吨的水塔才够2000冷吨离心机主的使用,现在只要在夏季天气炎热的时候,开启主机和水塔,主机的冷凝压力就会高,超过940KP,从而导致离心机主喘正跳机.请问大家,有没有办法在不加装水塔的情况下,对现有水塔进行何种改造,使现有的2000冷吨水塔满足2000冷吨离心机主的使用呢?
免费打赏
yandongmusic77
2007年01月12日 13:36:51
12楼
我个人的建议是1、改变冷却塔风扇的安装角度2、向冷却水池中投冰快,降低水温度,确保机组冷凝压力不至于过高而导致机组喘振!
回复
lvguozhi
2007年01月12日 15:36:15
13楼
冷却塔有普通塔,温差为5度;有中、高温塔,温差达7度、10度。就目前这情况塔体增高也不现实,可以采用增加风量的办法。另外也可以损耗点冷量,即将少部分冷冻水作为冷却水补水,以降低冷却水温。
再者,离心机也可以将冷凝压力设置稍微高点,当然这要在不喘震的前提下;或者抬高冷冻出水温度,以防止喘震,确保主机正常运行。
回复
lihuatan
2007年01月12日 16:43:14
14楼


按道理说,2000冷吨的主机配2000水吨的冷却塔应该很足够了,冷却塔的设计温差也是5度,但可能和系统设计有关,通常机组显示的冷却水进出水温都没有5度.
回复
lihuatan
2007年01月12日 16:51:04
15楼
同意13楼的意见!
回复
leonic
2007年01月12日 17:16:22
16楼

16公斤有这么高吗 兄弟 你哪里看到的啊!!是不是记错了哦!!!不过2000冷吨的机器配2000立方的冷却塔应该足够了啊 照特灵的机器的话 有个1600个立方就行了!!!不知道你是不是环境湿球温度选的不对哦!!
回复
quandunhai
2007年01月12日 19:33:15
17楼
加大循环风量,其次是加大冷却水量(中间加个水池.)
回复
limeng
2007年01月12日 19:49:18
18楼
真晕,人家说2000配2000,是说冷吨,哪里说2000m3/h了,设计小了,要真是配2000m3/h,绝对没有问题
回复
zys0000
2007年01月12日 20:31:03
19楼

有没有搞错啊?940KP也叫冷凝压力高?还喘振?
机组用了多久?冷却水进出水温度是多少?冷凝器是不是该清洗了?
回复
lzhp620@co163
2007年01月13日 09:10:06
20楼
参与讨论一下:

1、2000冷吨的水塔是指水塔冷却水量2000m^3/h,还是指其它,本人对其概念弄不清楚.

平时大家说水塔多少吨是指流量还是水流量??

2、空调有两大压力参数:高压13~16kg/cm^2
低压:3~ 6kg/cm^2

回复
曲水流
2007年01月13日 16:43:48
21楼
同意13楼意见,是否增设一台工业冷水机对部分冷却水(进入空调机进水口端),比较经济。
回复

相关推荐

APP内打开