为什么电容器柜的切换电容专用接触器会烧掉?
wusco
wusco Lv.4
2007年01月10日 10:01:41
只看楼主

同标题

同标题
免费打赏
wysh
2007年01月10日 12:22:07
2楼
可能烧坏原因:
1.本身质量问题
2.二次控制回路接触不良,导致接触器颤动,短时间内多次分合,触点烧坏
3.过载,没有按照规定选择接触器
4.一次端子没紧,或者时间长了,端子松了
5.被动烧,就是其他元器件烧了,烧到接触器了 :)
回复
chj741008
2007年01月10日 20:05:11
3楼
质量不过关,多为工艺问题。专用接触器对主触点吸合的同时性与辅助触点先吸合,导通限流电阻,然后主触点再吸合,需要有专门的通断信号测试仪和波形记录仪才可以保证,而且检测方法过于麻烦,大多厂家都不愿花这个时间与金钱。你想,如果一天生产5000只,检验得要多少人啦,它不是电表。因此多采用抽检甚至不检,你想光靠模具与工人能保证吗?
因此有些接触器烧,主要是开断同时性差,或触点材料不好。
成好军/2007-01-10
回复
gaofeng-tu
2007年01月11日 11:10:06
4楼
学习中
回复
sydyzjl
2007年01月11日 11:16:25
5楼
我见到的多是接线端子松动,接线端子处的胶木碳化后引起相间短路而烧毁整台接触器的。电容柜由于为满负荷工作,在白天工厂负荷较满时,温升一般均很高,当夜间负荷减少时,温升会随之降下来,如此周而复始,柜内各接线端子受热胀冷缩效应影响,均会松动.因此电容补偿柜一定要经常检查柜内接线端子是否有松动现象.
回复
zyc1030
2009年02月20日 11:37:02
6楼
大部分是一次接线端子不紧引起的。
回复
mr_yon
2009年02月20日 12:27:25
7楼
烧毁的原因很多,根据烧毁的部位和情况具体问题具体分析.
回复
zjq8066
2009年03月02日 23:17:36
8楼
我遇见过:我们系统电压为660V,生产厂家做柜时没有注意,XJ19型专用接触器对主触点吸合的同时性与辅助触点先吸合,导通限流电阻,经常烧断,塑料骨架烧坏,最后找到原因:导通限流电阻由380V用在660V系统没有调整更换造成损坏,我们最后用800W电炉丝截成4段,用以段代替限流电阻,问题解决。
回复
gmljq
2009年03月12日 13:37:41
9楼

6、放大谐波电流。
回复

相关推荐

APP内打开