生活水泵空转
yuanyanhua
yuanyanhua Lv.6
2007年01月10日 09:30:41
只看楼主

生活水泵打水时老空转,,,市政水进到存水箱,再到水泵,水泵再打水到屋顶水箱,两水箱都是浮球阀控制,当屋顶水箱水位到达最低时,水泵自动工作,但是空转,打不上水,需要将水泵放气后方能打上水,屋顶水箱进水管在最高水位之上,(具有排气功能),存水箱保证有水,存水箱容积大于屋顶水箱,是何原因空气进水泵?导致水泵空转,请高手分析!

生活水泵打水时老空转,,,
市政水进到存水箱,再到水泵,水泵再打水到屋顶水箱,两水箱都是浮球阀控制,当屋顶水箱水位到达最低时,水泵自动工作,但是空转,打不上水,需要将水泵放气后方能打上水,屋顶水箱进水管在最高水位之上,(具有排气功能),存水箱保证有水,存水箱容积大于屋顶水箱,是何原因空气进水泵?导致水泵空转,请高手分析!
免费打赏
ehz_97
2007年01月10日 11:26:38
2楼
水泵里面怎么进空气了。用自灌的是不是能解决。
我不太懂。请高手发表意见。
回复
zzkang
2007年01月10日 11:45:16
3楼
我认为你的设计要采用电动阀来控制水泵的起停。另外水泵的间隙式启动,可能引起管网的排气不通,你在最高点装一个排气阀,是一下拉,以上是个人建议了 ,不具用权威性
回复
colin_su811
2007年01月10日 15:35:31
4楼

首先我想確認一下你的系統,水泵抽存水箱的水是否有裝置底閥集水泵出口處是否有逆止閥,若是如此,應該就是底閥卡住漏,造成立管內水漏回存水箱,造成水泵空轉抽不到水。
回复
gmgdgmgd
2007年01月11日 14:27:41
5楼
水泵第二轮工作时需要放气?从这点看,一是你的泵安装高度是否低于存水箱的水位,二是水泵的抽水管底阀渗漏或者水泵出水口的止回阀内漏。除此外想不出其他因素。
回复
corelli
2007年01月11日 21:57:52
6楼
高位水箱采用浮球阀是错误的,应改用电气专业的高低水位装置自动控制加压泵的运停。水泵积气可能是来自低位水箱进水时夹带的空气和吸水管进口吸水时由于管口离水面距离近产生旋涡吸进的空气。请检查一下相关部分。另外水泵进出水管的高低布置不利于排气可能是直接原因。
回复
hugong139
2007年01月12日 08:57:00
7楼
根据楼主说明的情况,大致可以做如下分析:
1、水泵应该是自灌式安装或有灌水装置的,即使是吸上式,也设有底阀并基本排除漏水原因),否则,光靠通过放气也是不能打上水来的。
2、打不上水的原因应该是泵腔内存气,极有可能是水泵安装方式不对引起,也不排除水泵本身构造缺陷引起。首先应检查你的吸水管连泵腔段是否有向上扬的坡度?特别是泵在安装时,施工野蛮安装,可能形成反坡而积气,水泵打不上水也就不奇怪了。
回复
yuanyanhua
2007年01月13日 10:31:05
8楼
昨天带着工人到现场去看了,基本确定是吸水管底阀老化,坏了
水泵很多年了,一直正常,只能先换个底阀先试试了,只是天气太冷,水池中水又抽不干,工人没法下去工作,真是难题,先放着吧!
回复
yuanyanhua
2007年01月13日 10:33:37
9楼
装排气阀没用的,屋顶水箱,管子进屋顶水箱时可以直接排气的!
回复
xxhan0126
2007年01月13日 10:38:56
10楼
浮球没有电极自动控制好,人员的定期检查也是很重要的
回复
duf_3000
2007年01月28日 10:15:18
11楼
hugong139说的有道理