一座服装车间,要做喷淋,屋面为结构造坡(3%),不知布置是不是要按照喷规7.1.11的要求来布置。不解之处:因为屋脊处有梁,感觉没法按照7.1.11来布置,谢谢高手答疑解惑
一座服装车间,要做喷淋,屋面为结构造坡(3%),不知布置是不是要按照喷规7.1.11的要求来布置。
不解之处:因为屋脊处有梁,感觉没法按照7.1.11来布置,谢谢高手答疑解惑
2楼
建议:
回复
3楼
画的好呀,老王,学习了。顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
4楼
谢谢老王解答,就这样画了
PS:我的贴子发的算晚了,没想到版主回复的更晚阿,真称职
回复
5楼
如果是铁皮顶的屋面,夏天很热这样会不会晒爆啊?广东夏天铁皮顶的屋面热,温度高过70度, 若斜面最高处超过9米怎么办?普通闭式喷头最高是8米吗?
回复
6楼
一般是轻钢屋面的房子,如果有采光带就有点麻烦,否则问题不大。
超过9米可以考虑采用快速响应喷头。
回复
7楼
方向与 屋顶平行
回复
8楼
一般由于厂房的长度方向较大,如果与平行铺设,势必造成主干管斜向敷设,不好。
回复