那种采暖方式更合理?
edilaobai
edilaobai Lv.3
2007年01月09日 20:25:51
来自于采暖供热
只看楼主

请指教有一栋6层改造的综合楼,准备设置立管21根,供水温度95~70度(市政供),系统形式为同程、单管顺序式,系统水平干管布置可做成大环绕式,也可做成中分式,请问哪种方式更合理?

请指教
有一栋6层改造的综合楼,准备设置立管21根,供水温度95~70度(市政供),
系统形式为同程、单管顺序式,系统水平干管布置可做成大环绕式,也可做成
中分式,请问哪种方式更合理?
免费打赏
sjzlxb
2007年01月10日 16:14:43
2楼
同程中分的比较好,不过你的立管有点多,能不能把有的立管合并下,立管越多系统出问题的可能性就越大
回复
qinjunru918
2007年01月10日 22:01:37
3楼
导管作成同程中分式应该没有什么大问题。
回复
lwjlwj
2007年01月10日 22:12:23
4楼
同程中分、单管顺序式,两个环绕式分系统。一层如:
。。。。。 。。。。。
。 。
。 。
。 。
。。。。。。。。。。。。
。 。
。 。
供 回
回复
roamer
2007年01月11日 11:13:57
5楼
请问六层采暖供水水平干管如果做成大环绕式,一圈下来供热半径有多大啊?
如果太长,0.003的坡度,两头高差太大,如果在六层顶敷设,梁上考虑留洞,结构专业很难配合,
要是这样,建议中分,水平干管需要多装1个排气阀了。
回复

相关推荐