公司为一钢厂,排水以循环水排水为主,有部分生活污水,无有毒物质,现在准备上污水深度处理双膜法,产水作为循环水补水。现在问题是COD只有50左右,BOD10左右。不知道是否用上生化发?有说必须上生化的,推荐曝气生物滤池的;有说不用上生化,可以用活性炭的,有说臭氧的,反正说法很多,请各位帮帮我,到底生化上还是不上?为什么?对后续膜法有什么影响?如果上用什么工艺?不上用什么工艺?谢谢先
生活污水用膜作为处理后回用的技术,完全是可行的,而且目前也有大量的实际工程是使用的这类技术
其它的技术也可以,当然了成本也不低的,如果处理成本大于一定范围,自然就没必要了
需要进行工艺技术和造价的比选
生化方法处理是最为经济且效率很高的技术,可以考虑使用MBR工艺
回复
3楼
回复
4楼
我想知道你处理主要去除什么,要是都不超标为什么不直接排放?
回复
5楼
已经是达到排放标准的水了,真想利用可作绿化用水
回复
6楼
不知你的水质要达到什么样的要求,从可生化比上来说是不适宜用生化处理的,除非你能投加一定的可生化碳源,否则运行效果没有保障。从你提供的数据看,可原水先经格栅——PAC混凝——石英砂+活性碳过滤——膜法——消毒——出水。作为钢厂的生产用水(主要是冷却吧),应该不会有什么问题的。
回复
7楼
184465563设计安装技术交流群欢迎加入
回复
8楼
生生物膜法是可以的,适于处理低浓度的污水
回复
9楼
推荐我公司——wold‘s的CQ9-1转盘微过滤装置,保证解决你的烦恼,生化法就直接省了,毕竟你要处理的水,经此装置后可直接进行纳滤或者反渗透
回复
10楼
这么低的水,没必要再上生化了,起不了多大作用的,而且还增加成本。建议你直接用物理方法,砂虑或者活性炭之类的过滤再上一层膜足够,又不是锅炉不给水,足够了。
回复
11楼
出水主要回用于循环水补水,代替井水用。不上生化我怕生物粘泥污染膜啊。只用活性炭会不会很快饱和?运行的成本如何?
回复