砖混楼板配筋问题
neitherhuang
2012年07月19日 12:39:59
来自于砖混结构
只看楼主

三层的办公楼 二层有间房的楼板临山墙一侧没布负弯矩筋 问题大不 请指教

三层的办公楼 二层有间房的楼板临山墙一侧没布负弯矩筋 问题大不 请指教
免费打赏
h361800183
2012年07月21日 23:24:00
2楼
楼上说的有道理。
回复
h361800183
2012年07月21日 23:25:00
3楼
楼上说的有道理。
回复
hchsh163
2012年07月27日 19:08:10
4楼
如果做完了的话,问题就不大。边跨本来就是简支端,正筋搭接够了就可以了。只要没有裂缝就大胆的住吧。
回复
hwqlovemjs777
2012年07月28日 09:40:50
5楼
应该问题不大,预制板上部不是也没有配筋
给你介绍篇论文,也许有用
http://jg.co188.com/content_paper_61107476.html
回复
miaotian001
2012年07月28日 21:36:53
6楼
砖混结构的山墙楼板,可能已经浇完,问题不大。
回复
neitherhuang
2012年07月28日 22:50:16
7楼
多谢前辈指点
回复
neitherhuang
2012年07月28日 22:50:42
8楼
多谢前辈指点 感谢你提供的资料
回复
xianguo17
2013年12月17日 13:56:22
9楼
:o:o:o:o:o:o
回复
高处能胜寒
2013年12月19日 18:42:26
10楼
山墙处是简支考虑的,问题不大。
回复
laughing13
2013年12月22日 12:56:25
11楼
学习了,很感谢
回复

相关推荐

APP内打开