本人是新手在一个工程中发现在编辑施工图时候,发现有一些梁的裂缝超过了0.2mm,但是广厦却没有提示错误(如下图),为什么会这样呢?BUG??!!

本人是新手
在一个工程中发现
在编辑施工图时候,发现有一些梁的裂缝超过了0.2mm,但是广厦却没有提示错误(如下图),为什么会这样呢?BUG??!!

1168330858846.JPG

免费打赏
seele19831212
2007年01月09日 16:26:25
2楼
上面红色的梁我已经改过了
但是下面的那根梁都超裂呢却没有提示
太恐怖了吧
自己顶一下
望广厦高手指教
回复
hliver
2007年01月31日 10:50:21
3楼
如果不是基础层,也不是屋面层的话,不超过0.3就可以了!
回复
lidehua_hao
2007年03月16日 20:49:32
4楼
出现红色不一定是裂缝,箍筋超筋也会出红色的,或者人工选筋也会。如果不是基础或顶层,用的是正版,那一定是其它的情况,再查一下吧。
回复
coast82
2007年08月05日 23:47:41
5楼
梁的裂缝超过了0.2mm ,出图后加大钢筋应该就可以了吧,广厦教学演示是这么说的
回复
gyd0839
2007年08月23日 08:17:56
6楼
支持3楼的观点
回复
liushubinljx
2007年08月25日 12:00:21
7楼
点 平法配筋-显示警告信息 可以查看超筋信息、裂缝等
如果裂缝大于0.2mm,可以点 平法施工图-梁设计-改梁钢筋,将钢筋人为地加大一些,再查看饶度裂缝,直到满足要求
回复
lnxczq
2007年08月27日 15:23:34
8楼
<0.3 没问题,放心使用广夏
回复
tramp122602
2007年10月13日 11:09:19
9楼
未必就是梁的裂缝超了,有能是抗扭或者抗剪算不过也有可能.你先放大截面再试一下.