现在地源热泵的供暖系统挺好,就是不知道长时间的抽取地下水对地上建筑物有没有影响?地面上是高层或多层有没有区别?谢谢各位,请指教!
现在地源热泵的供暖系统挺好,就是不知道长时间的抽取地下水对地上建筑物有没有影响?地面上是高层或多层有没有区别?谢谢各位,请指教!
22楼
如果设计、施工有问题,就保证不了100%回灌。
我亲身经历的项目,已经有冬夏运行4年的了,一切正常。
回复
23楼
地下水源热泵空调系统要求100%回灌是不可能的。因为不可缺少的回扬操作的回扬水是不回灌的。含水层土壤粒径比较大,就是渗透系数K值比较大,支撑地下含水层几何形状的是靠土壤颗粒,抽水多少对地面沉降影响小。但对于渗透系数K值比较小的粉沙黏土一类的含水层构造,失去水分土壤体积变化大,所以地下抽水对建筑不均匀性沉降影响很大,如华北的黄河冲积平原地区,上海地区。
jiaoda cao
回复
24楼
不建议,时间久了会有影响,但是在河边、湖边、海边可以考虑
回复
25楼
我觉得是有影响的,只是不知道具体能沉降多少。。。。
回复
26楼
请问23#能具体说一下什么是回扬水吗?谢谢!
回复
27楼
还有为什么要进行回扬操作?
回复