废水来源:精炼所产生的炼桶废液、长池水洗的废水和水洗机的废水设计规模:200m3/d设计进水水质:BOD5≤1500mg/LCODcr≤3000mg/LSS ≤500mg/L色度 ≤100mg/L氨氮≤40mg/LPH = 6 ~ 9设计出水水质:BOD5≤30mg/LCODcr≤100mg/LSS ≤70mg/L色度 ≤50mg/LPH = 6 ~ 9废水水质情况:生产废水主要是茧头丝煮炼、浸泡、清洗过程中生产的废水,主要含有真丝蛋白质、胶质、煮炼中的碱液及少量其它的助剂。该废水具有BOD高、蛋白质浓度大、碱性水质,

废水来源:精炼所产生的炼桶废液、长池水洗的废水和水洗机的废水
设计规模:200m3/d
设计进水水质:
BOD5≤1500mg/L
CODcr≤3000mg/L
SS ≤500mg/L
色度 ≤100mg/L
氨氮≤40mg/L
PH = 6 ~ 9
设计出水水质:
BOD5≤30mg/L
CODcr≤100mg/L
SS ≤70mg/L
色度 ≤50mg/L
PH = 6 ~ 9
废水水质情况:生产废水主要是茧头丝煮炼、浸泡、清洗过程中生产的废水,主要含有真丝蛋白质、胶质、煮炼中的碱液及少量其它的助剂。该废水具有BOD高、蛋白质浓度大、碱性水质,


废水流程:格栅—综合调节池—混凝气浮—HABR—SBR—过滤池
1、格栅槽
L×B×H=1.0m×0.4m×1.0m
2、集水调节池
L×B×H=9.0m×4.5m×3.5m
3. 混凝气浮一体机
L×B×H=8.0m×1.5m×2.5m
4. 改进型HABR池
L×B×H=14.0m×4.5m×6.0m
厌氧每格共4格,L×B×H=4.5m×3.5m×6.0m
5、SBR池
L×B×H=5.0m×5.0m×5.0m
6、过滤池
L×B×H=6.0m×3.0m×2.7m

问题1:厌氧出水为什么氨氮偏高?有什么办法解决?
问题2:SBR设计是2个周期(我们总工定的),我设计的时候是3个周期,哪个更好?更合理?
问题3:现在厌氧每格都挂有2米高的立体弹性填料,第一格有必要挂填料吗?挂了以后会出现什么问题?对ABR各位有什么更好的想法能够发表一下?谢谢
免费打赏
gpsblue
2007年01月20日 10:43:05
12楼
问题1:厌氧出水为什么氨氮偏高?有什么办法解决?
正常现象——楼主说该废水蛋白质浓度大的特点,蛋白质水解后的产物就有氨氮……
解决办法——厌氧氨氧化是可遇不可求的事,最好不去想;改善一下混凝气浮一体机的运行情况(药剂用好点的,比如PAM之类的),把蛋白质的去除率提高点;把其中的一部分改成好氧似乎可行……


问题2:SBR设计是2个周期(我们总工定的),我设计的时候是3个周期,哪个更好?更合理?
无所谓。

问题3:现在厌氧每格都挂有2米高的立体弹性填料,第一格有必要挂填料吗?挂了以后会出现什么问题?对ABR各位有什么更好的想法能够发表一下?
挂上总比不挂好,大不了浪费点……
ABR的思路很好,效果也不错…
高手,对我的方案兄弟有更准确的尺寸大小吗??有的单元是不是保守了??
回复
yiyideshuo
2009年11月05日 10:44:13
13楼
tongyi,改善一下混凝气浮一体机的运行情况(药剂用好点的,比如PAM之类的),把蛋白质的去除率提高点;把其中的一部分改成好氧似乎可行……
回复