小区变电所到建筑单体的电缆宜可以采用什么方式?
migran
migran Lv.2
2007年01月08日 18:14:39
只看楼主

我们有个项目,是大型养老院项目。现在采用三个变电所供电(高压供电),变压器总容量为5000KVA。那室外从三个变电所到建筑单体的电缆可以采用什么方式?一般常规用什么方式?各有什么利弊吗?

我们有个项目,是大型养老院项目。现在采用三个变电所供电(高压供电),变压器总容量为5000KVA。那室外从三个变电所到建筑单体的电缆可以采用什么方式?一般常规用什么方式?各有什么利弊吗?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月11日 08:24:50
12楼

室外穿钢管距离太大的话似乎不妥,看一下民规

室外穿钢管有点浪费!
电缆要不用铠装直埋,要不套PVC管!
回复
gdx8785
2007年01月11日 14:05:49
13楼
如果要穿管,建议还是采用钢管,特别是在需要过路的地方还得增加套管
回复
tnt302@co163
2007年01月13日 11:24:57
14楼

室外穿钢管距离太大的话似乎不妥,看一下民规



我小区做得太多了,本来还经常作小区室外管线综合(考虑所有管线,包括水和气),我从来每看到过从变电所走电缆沟到各单体的,不知道你有没有经常到现场去看看,假如变电所离单体100多米,你的意思就是这100多米的道路上全部是一路井盖了,假如在小区内部道路交叉口管线比较多时,你作电缆沟,你考不考虑其他管线怎么交叉的????
实际上现在都是走混凝土电力排管的,图籍里也有的,有时候没有地方走(因为各种管线太多了,路太小,走不下)只能穿钢管!
补充一句:现在通信管线也都是这么作的,走混凝土排管!!!
回复
tnt302@co163
2007年01月13日 11:26:56
15楼
另外,其实穿钢管是目前绝大多数的做法(至少我作的全是这样),因为小区道路要有车辆开来开去,硬质塑料管容易受到损害!!
回复
tnt302@co163
2007年01月13日 13:12:44
16楼
顶起来
回复
sydyzjl
2007年01月13日 15:48:38
17楼
学学!
回复
hpower
2007年01月13日 22:29:25
18楼
住宅小区内电缆一般走混凝土电力排管的居多,厂房一般走电缆沟的居多.
回复