小区变电所到建筑单体的电缆宜可以采用什么方式?
migran
migran Lv.2
2007年01月08日 18:14:39
只看楼主

我们有个项目,是大型养老院项目。现在采用三个变电所供电(高压供电),变压器总容量为5000KVA。那室外从三个变电所到建筑单体的电缆可以采用什么方式?一般常规用什么方式?各有什么利弊吗?

我们有个项目,是大型养老院项目。现在采用三个变电所供电(高压供电),变压器总容量为5000KVA。那室外从三个变电所到建筑单体的电缆可以采用什么方式?一般常规用什么方式?各有什么利弊吗?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月08日 19:17:35
2楼
系统采用TN-S,电缆均采用五芯电缆!
电缆一两根的话,直埋,多的话走电缆沟,架空不推荐!
回复
zzx1354
2007年01月08日 19:43:31
3楼


不错
现在新建的小区很少看到架空的进线了
回复
migran
2007年01月09日 11:18:23
4楼
如果一两根电缆的话,套PVC管再埋在地下可以吗(这样换电缆不需要动土了)?有什么要求吗?
回复
migran
2007年01月10日 17:58:19
5楼
有人有经验吗
回复
migran
2007年01月10日 17:59:14
6楼
有人有经验吗
回复
tnt302@co163
2007年01月10日 18:08:26
7楼

走电缆沟的话岂不是一路上全都是井盖,兄弟,太搞笑了

假如电缆比较多的话现在都是走电力排管,这是一种混凝土管块,电缆比较少的情况下可以考虑穿钢管直埋,在小区道路上还是建议走电力排管,到单体时可以为数不多的电缆可以穿钢管直埋,直埋的时候尽量走在小区绿化里,至单体门前在做井,最后接入单体,架空线现在早不用了!
回复
ares_rambo
2007年01月10日 18:34:15
8楼
楼上的,你要觉得我说的搞笑,那就说明你的工程经验太少了!

有空找个大工程参观参观!

有空看看国标《35kV及以下电缆敷设》!





回复
ares_rambo
2007年01月10日 18:41:48
9楼

很少更换电缆,所以最好直埋!
如果楼主非要套PVC管,那电缆转弯处,要做电缆井,不然无法穿电缆!
回复
wkb1973
2007年01月10日 18:44:40
10楼

本人觉得用TN-S系统不妥,该采用TN-C-S系统
回复
wkb1973
2007年01月10日 18:47:03
11楼


走电缆沟的话岂不是一路上全都是井盖,兄弟,太搞笑了

假如电缆比较多的话现在都是走电力排管,这是一种混凝土管块,电缆比较少的情况下可以考虑穿钢管直埋,在小区道路上还是建议走电力排管,到单体时可以为数不多的电缆可以穿钢管直埋,直埋的时候尽量走在小区绿化里,至单体门前在做井,最后接入单体,架空线现在早不用了!
室外穿钢管距离太大的话似乎不妥,看一下民规
回复