工地出现二次灌浆后,对施工完的柱顶板进行敲打后,发出的声音是空空的,没有填满,请问各位,如何能将板下部位注满灌浆料另外对灌浆料的混合是否有要求?现在柱顶板已经打了5个20mm的孔仍旧没有完全灌满。
工地出现二次灌浆后,对施工完的柱顶板进行敲打后,发出的声音是空空的,没有填满,请问各位,如何能将板下部位注满灌浆料
另外对灌浆料的混合是否有要求?现在柱顶板已经打了5个20mm的孔仍旧没有完全灌满。
12楼
中部钻一孔,进浆;四周钻四孔,出浆。采用专用压浆泵,将水泥砂浆(最好掺微膨胀剂)从中部压浆,待四周孔都有浆冒出后,封孔,完成。
回复
13楼
回复
14楼
打掉,用高一级的混凝土补强
回复
15楼
貌似 应该 是这样 ! 很有道理!呵呵 学习了
回复
16楼
回复
17楼
飘过,等待高手解答
回复
18楼
这个简单,用无收缩灌浆料就可以解决这个问题。我做的是工业项目,经常接触这个二次灌浆。
楼上说的中间钻孔灌料,四周钻孔冒气,这个的前提是所灌料无收缩,要不一收缩全瞎。
回复
19楼
好复杂,看不懂
回复
20楼
中部钻一孔,进浆;四周钻四孔,出浆。采用专用压浆泵,将水泥砂浆(最好掺微膨胀剂)从中部压浆,待四周孔都有浆冒出后,封孔,完成。或打掉,用高一级的混凝土补强。
回复
21楼
是柱顶预埋钢结构吗
回复