1、麻烦大家看看附件中的图纸 看看是否可行?2、因为没有确定空调箱大小 所以暂时风管尺寸也没标!3、有谁可以帮我计算下空调箱的参数,谢谢!4、还有哪些不足 请指出!5、彩钢板天花 净高2.8m 梁高3.3m 要求设计万级车间 温度16~17度 湿度:不大于70%
1、麻烦大家看看附件中的图纸 看看是否可行?
2、因为没有确定空调箱大小 所以暂时风管尺寸也没标!
3、有谁可以帮我计算下空调箱的参数,谢谢!
4、还有哪些不足 请指出!
5、彩钢板天花 净高2.8m 梁高3.3m 要求设计万级车间 温度16~17度 湿度:不大于70%
2楼
如果全区都是万级,面积我看了下大概不到300个平方,风量为300*25*2.8=21000,不知道你车间多少人,估计风量应该在2000左右,那就选25000风量的空调箱肯定没问题,又因为是低温送风,所以进水温度要求比较低。
因为风量大,吊顶空间小,你的风管要放很宽,不然你的风管噪音会很大的
回复
3楼
因为温度要求较低 用水冷的可能比较难达到
因此我想用冷冻机来做冷源 空调箱表冷器走冷媒 这样温度应该不难达到!!
还有万级换气次数一般25-35次 那我们都是抓平均值30次的
那风量为300*2.8*30=25200 选用25000风量的空调箱 新风按20%抓为5000
回复
4楼
确实吊顶很低~~~想这样的情况 大家一般怎么做?
空调净高2.8m 楼板只有3.3m 梁也至少300mm 只剩下200mm做风管
还要接高效送风口 空间根本不够啊
楼板3.3m改为梁高3.3m
回复
5楼
"冷冻机来做冷源 空调箱表冷器走冷媒"这样的机组可以做出来吗?请教
回复
6楼
可以啊~~~上次我们有个小工程就是这样做的
所以这次还想这样做啊~~~不然做水冷的 温度达到较难 冷量要抓大
这样做的造价也高哦
回复
7楼
我计算了空调箱 要装除湿机啊
温湿度较低~~~是不是啊?
回复
8楼
不然的话冷量要抓大些才行~~~好象这样做不切实际啊
回复
9楼
我算了空调箱的大小 希望高手帮我看看行不
风量 25000m^3/h 冷量 160kW 转轮除湿 36kg 电加热:40kW 加湿量:30kg
风压还没核算...
回复
10楼
忘了 主机用日立冷冻机 水冷40HP 蒸发温度取10度 冷量 150kW
回复
11楼
还有请教下 隔间这么多 自控这块要怎么做
望高手指点 或 大家都来讨论下
谢谢啊!!!
回复