请教...这样做能否达到万级要求
xh_520
xh_520 Lv.7
2007年01月08日 17:49:24
只看楼主

1、麻烦大家看看附件中的图纸 看看是否可行?2、因为没有确定空调箱大小 所以暂时风管尺寸也没标!3、有谁可以帮我计算下空调箱的参数,谢谢!4、还有哪些不足 请指出!5、彩钢板天花 净高2.8m 梁高3.3m 要求设计万级车间 温度16~17度 湿度:不大于70%

1、麻烦大家看看附件中的图纸 看看是否可行?
2、因为没有确定空调箱大小 所以暂时风管尺寸也没标!
3、有谁可以帮我计算下空调箱的参数,谢谢!
4、还有哪些不足 请指出!
5、彩钢板天花 净高2.8m 梁高3.3m 要求设计万级车间 温度16~17度 湿度:不大于70%
0b9a26361994cb9c28f5.rar
0 B
立即下载
免费打赏
deathgod007
2007年01月08日 19:31:49
2楼
如果全区都是万级,面积我看了下大概不到300个平方,风量为300*25*2.8=21000,不知道你车间多少人,估计风量应该在2000左右,那就选25000风量的空调箱肯定没问题,又因为是低温送风,所以进水温度要求比较低。
因为风量大,吊顶空间小,你的风管要放很宽,不然你的风管噪音会很大的
回复
xh_520
2007年01月09日 08:17:00
3楼
因为温度要求较低 用水冷的可能比较难达到
因此我想用冷冻机来做冷源 空调箱表冷器走冷媒 这样温度应该不难达到!!
还有万级换气次数一般25-35次 那我们都是抓平均值30次的
那风量为300*2.8*30=25200 选用25000风量的空调箱 新风按20%抓为5000
回复
xh_520
2007年01月09日 08:21:06
4楼
确实吊顶很低~~~想这样的情况 大家一般怎么做?

空调净高2.8m 楼板只有3.3m 梁也至少300mm 只剩下200mm做风管
还要接高效送风口 空间根本不够啊

楼板3.3m改为梁高3.3m
回复
dll1999
2007年01月09日 10:12:57
5楼



"冷冻机来做冷源 空调箱表冷器走冷媒"这样的机组可以做出来吗?请教
回复
xh_520
2007年01月09日 12:35:34
6楼
可以啊~~~上次我们有个小工程就是这样做的

所以这次还想这样做啊~~~不然做水冷的 温度达到较难 冷量要抓大
这样做的造价也高哦
回复
xh_520
2007年01月09日 14:23:57
7楼
我计算了空调箱 要装除湿机啊

温湿度较低~~~是不是啊?
回复
xh_520
2007年01月09日 14:25:49
8楼
不然的话冷量要抓大些才行~~~好象这样做不切实际啊
回复
xh_520
2007年01月09日 17:00:30
9楼
我算了空调箱的大小 希望高手帮我看看行不

风量 25000m^3/h 冷量 160kW 转轮除湿 36kg 电加热:40kW 加湿量:30kg
风压还没核算...
回复
xh_520
2007年01月09日 17:01:32
10楼
忘了 主机用日立冷冻机 水冷40HP 蒸发温度取10度 冷量 150kW
回复
xh_520
2007年01月09日 17:06:22
11楼
还有请教下 隔间这么多 自控这块要怎么做

望高手指点 或 大家都来讨论下
谢谢啊!!!
回复

相关推荐