如果一压力容器中装有5支膜,当其中的一支裂了造成出水电导率增高,该如何快速判断是那支膜出了问题?

如果一压力容器中装有5支膜,当其中的一支裂了
造成出水电导率增高,该如何快速判断是那支膜出了问题?
免费打赏
jiangjs1968
2007年01月08日 17:10:24
2楼
交给你一个常用的办法:将纯水取样端口打开,找一根4米长DN15的管子,端口锯成45度坡口穿进去,根据膜的尺寸每穿进一米时,取一个样就可以判断出来了。
回复
sdyt6666
2007年01月09日 16:02:09
3楼
同意
回复
xxhan0126
2007年01月09日 17:47:31
4楼
如果没有取样端口怎么办
回复
wang_fts
2007年01月10日 09:26:41
5楼
晕你不会连产水端都没有吧,那你要是清洗的时候怎么测电导率和膜内的PH啊?