急!!载流量问题
dingdong0211
2007年01月08日 15:24:09
只看楼主

我回路1.1KW用ZR-VV-5*4-CT 怎么说我的载流量小于计算电流呢?

我回路1.1KW用ZR-VV-5*4-CT 怎么说我的载流量小于计算电流呢?
免费打赏
zzhspeed
2007年01月08日 16:36:20
2楼
他是不是看成11KW了,呵呵
当然,如果是进户线这个截面就偏小了,最少也要6的
回复
gdx8785
2007年01月08日 23:24:47
3楼


估计是你的字体太小,看成11KW了
回复
dingdong0211
2007年01月09日 08:04:52
4楼
这个电缆是给1.1KW的排风机供电的有什么要求吗?
回复
xienxuelanghu
2007年01月09日 08:22:27
5楼
ZR-VV-5*4-CT 谁顺便把这个解释一下啊,呵呵
回复
zzhspeed
2007年01月09日 09:25:21
6楼
给排风机供电还用电缆哦,就是为了走桥架吧,呵呵
如果只有1.1KW的话,你用4的电缆很明显过分了,载流量32A。而且5根线也没有必要吧。应该改用VV-4x2.5的电缆
回复
lggufei
2007年01月09日 10:08:22
7楼
排风机的功率那么小?
建议楼主检验一下排风机的功率.
如果真的是1.1KW,应该是没有问题的.
ZR-VV-5*4-CT 的意思是:阻燃的VV型电缆,5*4,桥架敷设!

回复
dingdong0211
2007年01月09日 13:12:26
8楼
那审图的还说我的载流量小于计算电流呢,郁闷
回复
zzhspeed
2007年01月09日 15:37:03
9楼
不是他哪里看错了,就是你哪里看错了
回复