异形柱结构的非标准柱的处理问题?
superstar2202
2007年01月08日 13:22:59
只看楼主

在异形柱结构的工程中,除了L、T、十字形的异形柱外,因为工程的个体差异可能会布置一些如Z字形或F字形的一些异形柱,请问这样可以么?另外异形柱结构技术规程中对于异形柱的定义:截面几何形状为L、T、十字形,且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱。请问:符合上述截面形状的异形柱如果有一个肢的肢高肢厚比大于4的话,那么该柱是否还是按异形柱对待么?是不是各肢的肢高肢厚比同时满足不大于4的柱才是异形柱呢?

在异形柱结构的工程中,除了L、T、十字形的异形柱外,因为工程的个体差异可能会布置一些如Z字形或F字形的一些异形柱,请问这样可以么?

另外异形柱结构技术规程中对于异形柱的定义:截面几何形状为L、T、十字形,且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱。

请问:符合上述截面形状的异形柱如果有一个肢的肢高肢厚比大于4的话,那么该柱是否还是按异形柱对待么?是不是各肢的肢高肢厚比同时满足不大于4的柱才是异形柱呢?

《混凝土异形柱结构技术规程》出来不久,对于其中一些的问题希望大家多多提出来并且一起交流。谢谢大家!
免费打赏
天柱
2007年01月22日 20:53:54
2楼
Z形柱尽量少用,不得不用时可当两个L形柱计算和配筋,因Z形柱比L形柱还差,除按L形柱的要求(轴压比、配箍率节点承载力等)再适当加强。

各肢的肢高肢厚比同时满足不大于4的柱才是异形柱。

一个肢的肢高肢厚比大于4的话,如大于5应按短肢墙,小于5该柱正截面可按异形柱对待,斜截面适当加强,如按剪力墙处理,可偏安全些。