大家看一下
pinang
pinang Lv.2
2007年01月08日 12:09:46
来自于电站工程
只看楼主

昨天我们调试综保的时候,发现一台电动机总是报零序过流,首先断路器分闸实验位置,电缆电机端接好,开关柜端过零序互感器三相短路接地。检查时发现是因为电机端有人盘车,结果把开关柜端,电缆线三相开路。就好了讨论一下这是怎么回事

昨天我们调试综保的时候,发现一台电动机总是报零序过流,
首先断路器分闸实验位置,电缆电机端接好,开关柜端过零序互感器三相短路接地。
检查时发现是因为电机端有人盘车,结果把开关柜端,电缆线三相开路。就好了
讨论一下这是怎么回事
免费打赏
luyan58
2007年01月18日 16:49:04
2楼
那是因为电机转动充当了发电机的作用,使电缆带电,当然电很不稳定,使零序互感器感应出电流来了。